UPS

1.這台是朋友給我的
2.經過我送電~繼電器一直接觸不良(一直開關的話可以啟動)~電池已漏電*2
3.輸出端有10.5V的電壓(接電池的那端)...
4.電池是2顆12V串連的=24V....
5.希望大大能幫我講解還有哪裡要查修的嗎?
6.有維修的價直嗎?
7.正面圖
8.上面圖
9.可以幫我解答嗎?大大們
10.謝謝!
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
您好,這種的UPS機齡已不小了,如何真需要用的話;建議買1台新的.因為您說電池已漏電(或漏液)?故判斷電池已損必需更換,但以現在市況來說;買2顆電池幾乎可以買1台新品了... 給您參考~
如果真想修好的話,小小建議 :

(1)先斷開電池與機板的+-端,再開機看看,會不會再有繼電器接觸不良的聲音;一般市電輸入沒有電池情況下
      ,量機板的+-端,應該要有+27.0~27.6V左右的充電壓.
(2)如果有POWER SUPPLY的話,調到26~27V;2~3A,加到機板的+-端(模擬電池),開機看是否正常;測試
      斷開市電看看DC TO AC電壓轉換器有無正常動作.
(3)以上情形可行的話,就可以購買新電池來裝...
謝謝大大