請教.大同分離式室內機(FT-202SKU)自動開關機是哪裡故障.(應急開關已拆掉.非按到定時)
基板壞的機率大  或是電源拔掉再接看看是不是誤動作
2# LKK6205

電源已重置過.狀況依舊....
此機型含類似機種已遇過多台..處理方式都是換機板..之前聽幾位客戶說服務站來一下子就修理好了.所以想了解是否有特定故障點.
據我經驗.是有個零件變質產生誤動作.其實應該說很多機型都會發生這情況.點破就不值錢.
如果仔細了解運作時發生的情況(比如說.內機風扇有無運作.外機壓縮機有無動作.內機燈號如何.)
就會發現問題在那了.
據我經驗.是有個零件變質產生誤動作.其實應該說很多機型都會發生這情況.點破就不值錢.
如果仔細了解運作時發生的情況(比如說.內機風扇有無運作.外機壓縮機有無動作.內機燈號如何.)
就會發現問題在那了.
不然換接收器試試看
4# banie

banie學長.礙於是客戶的冷氣.而且此故障狀況時好時壞.(應急按鍵.重置.空焊....已處理還是不行)又不方便拆回測試SO只能換通用機板(因為比較快完修.而且又不會讓客戶有當白老鼠的感覺)但是身為維修人員又很不甘心找不到故障點.不是只能換機板就是眼睜睜看著服務站人員痛宰客戶的$$...
SO..banie學長你可以佛來心幫小弟點破一下嗎.可以的話請發個短消息.感激不盡
6# LKK6205

LKK6205學長.礙於是客戶的冷氣.而且此故障狀況時好時壞.又不方便拆回測試SO只能換通用機板(因為比較快完修.而且又不會讓客戶有當白老鼠的感覺)下次小弟會試試LKK6205學長說的換接收器試試看.謝謝喔.
對了學長有遇過此故障狀況嗎.
本帖最後由 banie 於 2013-1-8 22:27 編輯
4# banie

banie學長.礙於是客戶的冷氣.而且此故障狀況時好時壞.(應急按鍵.重置.空焊....已處理還是不行)又不方便拆回測試SO只能換通用機板(因為比較快完修.而且又不會讓客戶有當白老鼠的感覺)但是身為維修人員又 ...
小祥 發表於 2013-1-8 16:46 http://www.lcdtv410.tw/tvbbs/images/common/back.gif
((身為維修人員))我也是這樣自我以為的.自我學習是很重要的.所以互相共勉囉!

如果您會改通用基板.應該有基礎.因為我沒在現場.不知道是那種自動開機.自動關機.
但據我經驗.有些冷氣機種.多了保護壓縮機的機智.防止液壓縮.怎麼防止?.如何測知蒸發器溫度過低?.
這點可以查查.
當自動關機時.應該有個燈號可以觀察的.
(這當然是排除空焊.接收器故障.甚至遙控器誤發射等等...)
當你更換了通用版後.將換後基板拿回.將基板回店裡檢查不就OK了
利用刪除法,還有找一塊好的對拆就可以找出答案.
10# 老人家

老人家...此塊基板有banie學長說的~保護壓縮機的機制..還有....一些限制~你是要我在冰箱裡測試嗎....了解嗎
            (雖然可利用??騙電腦板.但我不知道其零件數值.你知道其零件數值嗎.可否透露一下)
11# 金剛

金剛..謝謝你的回覆.但~找一塊好的對拆~多數只用於可搬回店裡維修的電器.對於分離式冷氣除非是保養.不然不可能拆回店裡維修.我說過礙於是客戶的冷氣.多數的客戶不想當白老鼠(你也知道.維修時間越久.客戶對你的信任度越低)...
本帖最後由 小祥 於 2013-1-10 08:49 編輯

9# banie

banie學長.我了解你說的那顆零件.那顆零件變質時.的確會造成壓縮停止(保護壓縮機).室內機燈號閃爍(非運轉燈).這種情況也常發生於除濕機(故障時).但它好像只會造成自動OFF.會造成自動ON嗎...我遇到的是運轉功能都正常.燈號也正常.有時1個禮拜1-2次自動開關機.有時1天8-9次自動開關機.
你說的情況到是滿特殊.說真的我還沒遇過.
當那顆零件變質.不會自動開機.而是(恢復運轉).
如果燈號是正常的......這要深入研究囉!